1.总平面布局和平面布置
大型商业综合体的地下室一般都连通在一起,面积较大,人流量多,如果火势较猛有可能对地上建筑造成影响。因此在设计时需要考虑到内部与外部两方面因素,设置好防火间距与消防车道等。
(1)地下建筑防火间距设计
根据我国《建筑设计防火规范》中的规定,地下室的通风口或窗户与地上建筑的防火间距如表1所示:

项别 单、多层民用建筑 高层民用建筑  
耐火等级 一、二 一、二
民用地下建筑防火间距 6 7 9 主体 附房 注:当相邻地面建筑外墙为防火墙,且无门窗时,防火间距不限
  6
表1
防火间距可以有效防止火灾蔓延,给扑救工作提供空间。如果地下室挨着居民小区,还要另外设置绿化带。
(2)平面布置
根据相关规定,商场不能设置在地下三层或更深;娱乐场所(卡拉OK、浴室、电影院、游乐场等)不得设置在二层或更深;地下一层的地面与室外入口高度不能相差超过10米。
2.防火分区设计
根据相关规定,大型营业厅、展厅都应安装自动报警灭火系统,装修材料必须为A级,必须给每一个防火分区建造一个出口并且防火分区的建筑面积应在 20000m2以内,如果超过了此面积应该用防火墙进行隔离。地下室的用途一般都是商业或者服务业等公共设施,顾客密集,可燃物较多,这种情况就应该把地下室划分成若干个防火分区,当火灾发生时能有效阻止火势扩大。理论上来讲,如果每一个店铺都是一个防火分区,当火灾发生时放下卷帘门就能够控制火势,减少损失,但是建造费用就会很高,使实际使用空间减少。所以,通过综合计算,将数个店铺划分到一个防火分区内,一个防火分区的最大面积不得超过2000m2
另外,还应该在垂直防线设置防火分区,防止火势向上蔓延。一般情况下都是1层是一个防火分区,也有的2~#层是一个防火分区。
3.防排烟设计
(1)地下室排烟的特点
①发烟量大。由于地下室的密闭性非常高,导致地下室内部通风不良,氧气不足,发生火灾时一些可燃物不能够完全燃烧,因此散发出大量浓烟和有毒气体。
②烟气温度高。由于地下室空间有限,热量不能及时排出,在短时间内会上升到相当高的温度,有可能发生“轰燃”现象。
③烟气毒性大。火灾发生时,烟气对人体造成的伤害比明火要严重,由于空气得不到流通,许多人在逃生过程中因为窒息而死亡。
(2)地下室的防排烟措施
①地下室的防烟措施
关于地下室的防烟可以从以下几点做起:a.使用非燃的建筑材料;b.提高房间密闭性;c.设置阻烟设备,例如防烟垂壁等;d.通过加压送风进行排烟。
②地下室的排烟措施
地下室的排烟主要分为自然排烟与机械排烟
a.自然排烟
通过气流运动规律我们知道,热气流会向上运动,因此在地下室上方开口利用这一特点和开口外部的风能够将浓烟排出室外,也利用了对流原理。因此在地下室内应建有排烟竖井,竖井口的大小应大于地下室总面积的2%以保证排烟效果。如果地下室有采光窗,可以打开采光窗进行排烟,但是应该注意,采光窗的开口方向不能与风向相对,防止烟气排不出。
b.机械排烟
机械排烟设备一般与自动报警系统相关联,一旦发生火灾,联动设备就能够自动启动排烟设备。一般大型商业综合体地下室都建有通风口,由于通风口与排烟口距离较远,因此需要在这两个口之间加装送风管道,保证排烟效果。
4.人员疏散设计
(1)简单易懂的空间组织
在地下室由于没有参照物等人们很难辨别方位,因此地下室的建造应该考虑到这一点,合理设置空间组织,让第一次进入地下室的人也能够简单地找到方位。首先,空间组织应该简单、清晰、有层次感;其次,通道尽量建造成直线,在通道两侧都应设置走廊;最后,在通道的交汇处应留有足够的空间,增加识别性。如下图所示:


北京西单地下广场
通过比较可以看出,西单地下广场的空间识别性更高。
(2)疏散标志及应急照明
在大型建筑中,疏散标志是必不可少的,但是当火灾发生时,由于浓烟与停电两方面因素的影响,人们很难看清疏散标志的内容,进而因为找不到正确的逃生路线而变得恐慌。因此,地下室中应设置醒目的、易懂的疏散标志。①疏散标志的位置要合理,设置在地面或通道的墙面上;②疏散标志应保证人们一眼就能看懂,避免使用太多的文字,用箭头与符号即可;③疏散标志应保证在断电的情况下也能发光。
(3)声音引导系统
在烟雾及其浓烈的时候,人们根本看不到近距离的事物,这是可以通过其他感官来辅助逃生。听觉是受火灾影响较小的,因此可以利用报警系统、扬声系统等引导人们逃生。在检测系统检测到火灾后可以报警提醒人们迅速逃生,可以在逃生通道中安装定位装置帮助人们快速找到逃生通道。另外,还可以将视觉与听觉相结合,例如安装既可以发光也可以发声的标志,引导人们疏散。
(4)智能逃生系统
由于大型综合体地下室一半面积较大,逃生通道不唯一,人们在发生火灾时没有办法判断出最优的逃生路线。这是就可以建造集火灾检测与标志提醒与议题的智能逃生系统,第一时间给不同区域的人员选择出最优的逃生路线,并通过逃生标志与语音播报等引导人们逃生。另外,此系统还可以和手机等便携设备结合,将逃生路线、平面图等发送到手机上,帮助人们快速逃离火灾范围。
三、结束语
综上所述,地下室防火设计是一项复杂而细致的工程,它关乎人们的生命与财产安全,在设计时要考虑多方面因素,将火灾的影响降到最低。相信随着科学技术的发展,人们一定会研究出新的设备与方法,突破目前防火设计的局限。
 
参考文献:
[1]  李引擎,建筑防火工程,北京:化学工业出版社,2014
[2]  李引擎,建筑防火性能化设计,北京:化学工业出版社,2012
[3]  曾坚,陈岚,现代商业建筑的规划与设计,天津:天津大学出版社,2010
[4]  王文卿,城市地下空间规划与设计,南京:东南大学出版社,2010
[5]  童林旭,地下建筑图说 100 例,北京:中国建筑工业出版社,2009